[tag]托管,主機,北京[/tag]現在北京主機托管機房系統工程的建設中,由于信息化的迅速發展,北京主機托管機房工程在各行各業的信息化建設中提到一個重要的位置,其建設規模越來越大,從事此行業的人員也越來越多,除了專業的北京主機托管機房公司和長期從事機房專業的技術人員外,還包括一些設計院、建筑裝飾公司以及建設單位的相關人員。但是北京主機托管機房系統的建設發展很快,一些技術要求與原有的北京主機托管機房理念相比有了很大的變化,北京網聚無限通信技術有限公司特此將北京主機托管機房系統建設中遇到的一些問題提出來與大家討論:
一、機房建設對樓板承重的要求:
許多單位在機房建設選址時,往往只考慮到北京主機托管機房設備多,需要面積大,只注重溫濕度、潔凈度、照度、接地等技術參數的保證,卻忽略了北京主機托管機房對承重的要求,F(xiàn)在北京主機托管機房選址一般在辦公樓內,普通的辦公樓設計時,若沒對樓板荷載提出特殊要求,一般設計的荷載在250KG/M2-350KG/M2之間。現在有北京主機托管單位往往在北京主機托管機房施工時或計算機設備進場后才發現樓板承重不夠,并且有的北京主機托管人員對機房的概念也比較陳舊,認為北京主機托管機房內就是放些電腦,沒有多重。但是,現在北京主機托管機房里所用的計算機、小型機、服務器、網絡設備等,均上機柜擺放,由于設備密度大,往往在小型機、服務器和大的存貯設備集中擺放時,單平方米投影面積內的設備總重量最大能達到1000-1200KG(包括機柜的重量),而北京主機托管的最新的規范里對承重的要求也只有在空調、UPS電源設備間要求樓板荷載1000KG/M2,北京主機托管主機房樓板荷載為500KG/M2,這樣的技術指標在一些大型的計算中心或數據中心是不能滿足設備的特殊的承重要求的,會給北京主機托管的使用帶來安全隱患。有的北京主機托管是在選址后未及時提出承重要求,致使大樓建成后不適宜進行機房建設,還要考慮承重加固問題,進行加固改造,加固方案可以采用粘貼鋼板、碳纖維加固和架設鋼結構鋼梁加固,造成投資的損失,同時貼碳纖維加固由于碳纖維導電,并且碳纖維導電、比較輕,能漂浮在空氣中,不宜清除,給北京主機托管機房的安全帶來隱患;而采用架設鋼結構鋼梁加固,鋼梁占用機房地板下的空間,影響北京主機托管機房下送風專用空調的送風,不利于北京主機托管機房的使用。